  1. У меня Ваша картинка не отображается, сайт заблокирован на который ее выложили, поэтому не совсем понятно, о каком именно АЗС идет речь, ведь их моделей великое множество.

    Но Вы пишите о защите от КЗ, а алгоритм работы описываете как в случае перегрузки сети.

    На самом деле при КЗ (стремление значения тока к бесконечности) выключать отключается электромагнитным расцепителем (обычно это катушка), а при перегрузке  (превышение номинального тока автомата на определенную величину и определенной продолжительности) - как раз таки тепловым расцепителем из биметаллической пластины.

     

    А вообще, что куда движется внутри выключателя сейчас знать нужно только тем товарищам, которые их проектируют и производят, т.к. это оборудование в основном не обслуживаемое, и при выходе из строя заменяется на новое (хотя, в ех-USSR может кто-то и пытается ремонтировать).

×
×